Helga_, а что значит нигде не запланировали? Для кухни достаточно помещение/комната, куда и следует вести газ, потом можно проект пересогласовать, если что.
Простите, 3 уровня неужели не найдется места для кухни?
Цо́кольный эта́ж — этаж, при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений. Может ваш цокольный вовсе и не цокольный?
Для топочной тоже свои правила почитайте, если кратко, то
В одноквартирном жилом доме отопительный газовый котел можно устанавливать в топочной расположенной на любом этаже: подвал, цокольный этаж, чердак... но не более 1шт.
запрещено в жилых комнатах, ванной, санузле.
суммарная мощность газового оборудования в кВт - объем помещения м3
до 30 - 7,5
30-60 - 13,5
60-200 - 15
отопительное газовое оборудование с закрытой камерой ограничений по объему помещения не имеет.
ширина проходов в свету со стороны фронта газового оборудования - не менее 1м.
высота потолков топочной - не менее 2м.
в топочной должно быть окно площадью не менее 0,25м2 (при закрытой камере сгорания окно можно не устанавливать).
должен присутствовать вентиляционный канал.
в двери или стене граничащей со смежной комнатой в нижней части должно быть отверстие (с решеткой или зазор) сечением не менее 0,02м2.
напольное газовое оборудование размещается у стен из негорючих материалов (либо защищенных огнеупорным материалом) с расстоянием не менее 10см.
а еще, что прочитала, даже улыбнуло, получается в хрущевках вообще с 1 горелкой надо жить))) или вообще вовсе
СНБ 4.03.01-98 Газоснабжение.
Газоснабжение жилых домов
9.24 Установку газовых плит в жилых домах следует предусматривать в помещениях ку-хонь с естественным освещением высотой не менее 2,2 м, имеющих вытяжной вентиляци-онный канал и окно с форточкой, выходящее на улицу или застекленную веранду (лоджию) с форточкой. При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее:
– для газовой плиты с 2 горелками – 8;
– для газовой плиты с 3 горелками – 12;
– для газовой плиты с 4 горелками – 15.